通过现场排水管路,对反水问题的思考

12
回复
888
查看
[ 复制链接 ]

154

主题

94

回帖

1363

积分

金牌会员

积分
1363

尊贵业主

本帖最后由 不丢八 于 2024-7-1 15:40 编辑

首先给结论:
1) 襄贤的排水采用的是污水,废水分流且互为备用的的立管排水设计方案,该方案产生反水的概率较低,除非污水和废水同时反水。
2) 二楼可能反水,三楼也可能,如果二楼三楼都采用止回阀,则四楼也可能反水。以此类推

如图W表示废水,也就是马桶排水管。F表示废水也就是洗手池等排水管。当污水反水则通过中间的连接将反水流入废水管排下去。反之同理。所以只有当两根水管都产生反水的情况,水才会往上进入用户器具。
(0)
不丢八金牌会员

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册  

x

154

主题

94

回帖

1363

积分

金牌会员

积分
1363

尊贵业主

再来看看二楼的下水和所有楼层下水的关系,看图可以得出,二楼并不是直接承受所有下水的压力,而是二楼先下到主管,再与3楼及以上所有楼层的排水汇合。由此可以得出,如果在A处阻塞,则水直接反到三楼而不影响2楼。

如图绿色线条是二楼下水,红色线条是3楼以上所有楼层下水

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册  

x

0

主题

1

回帖

160

积分

注册会员

积分
160

尊贵业主

不丢八 发表于 2024-7-1 14:18
再来看看二楼的下水和所有楼层下水的关系,看图可以得出,二楼并不是直接承受所有下水的压力,而是二楼先下 ...

W F那张图的拍摄位置是哪里

0

主题

1

回帖

57

积分

注册会员

积分
57

尊贵业主

你们这都学什么的 啥都知道 太厉害了

1

主题

5

回帖

25

积分

新手上路

积分
25
WCV 发表于 2024-7-1 15:26
W F那张图的拍摄位置是哪里

一楼架空层

154

主题

94

回帖

1363

积分

金牌会员

积分
1363

尊贵业主

蘑菇大王 发表于 2024-7-1 15:27
你们这都学什么的 啥都知道 太厉害了

各种打杂。

1

主题

13

回帖

329

积分

中级会员

积分
329

尊贵业主

虽然不太懂,但是你说的好像挺符合逻辑

154

主题

94

回帖

1363

积分

金牌会员

积分
1363

尊贵业主

Grace 发表于 2024-7-1 15:38
虽然不太懂,但是你说的好像挺符合逻辑

0

主题

1

回帖

250

积分

中级会员

积分
250

尊贵业主

污水管的臭气会不会进入废水管?

154

主题

94

回帖

1363

积分

金牌会员

积分
1363

尊贵业主

阿蓝冥思 发表于 2024-7-3 23:54
污水管的臭气会不会进入废水管?

自己最好末端加下放臭装置
12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则